STZ состоит из 4-х модулей и контрольной платы. Модуль это отдельно взятый БП, под определённое напряжение. Строго говоря можно сделать любую конфигурацию питания из доступных модулей. Для работы блока питания STZ так же необходим блок STM. Ну а точнее постоянное напряжение примерно +24В, которое с него берётся. У нас для этого используется отдельный блок питания. Это напряжение используется для питания низковольтных цепей управления, которые осуществляют запуск STZ.
Обратные связи здесь так же должны быть правильно организованы. На картинке ниже показана схема подключения. Там всё на немецком, так что придётся кое-что перевести. К тому же есть тонкость при подключении БП, если требуется снимать с него отрицательное напряжение. Обратные связи в этом случае так же следует скорректировать, поскольку в случае замера отрицательного напряжения, высоким потенциалом будет считаться ноль, а низким -5В соответственно.
HSP M (HILFSPANNUNG) = вспомогательное напряжение, минус. Это то напряжение, которое требуется для работы БП.
FFL M (Fernfühler) = Дистанционный датчик, минус. Это обратная связь. Соединяется с минусовым выводом для контроля напряжения.
FFL P (Fernfühler) = Дистанционный датчик, плюс. Это обратная связь. Соединяется с плюсовым выводом для контроля напряжения.
AUSG P (Ausgang) = Плюсовой вывод напряжения с БП.
AUSG M (Ausgang) = Минусовой вывод напряжения с БП.
Eingang + = Вход питания, плюс (300В).
Eingang - = Вход питания, минус (300В).
Bereit = Переводится как сцепка, но если по простому то это обратная связь для соединения с выводом нуля через транзистор.
HALT = Это остановка. Используется для остановки работы БП. Подаём туда +5В и модуль STZ перестанет работать.
- Проверить вспомогательное напряжение. Если его нет бывает что просто надо поменять конденсатор C7. Величина не сильно важна. Можно хоть на 100мкф поставить, если нет другого.
- Проверить основной транзистор. Если он сгорел, то меняем его, всю цепочку резисторов и возможно оптрон.
- Проверить ёмкости на выходе модуля. Если нет возможности найти заменить все четыре (габариты БП), то лучше ставить те что стоят после дросселя.
- Крайне не рекомендую трогать высоковольтные ёмкости на контрольной плате. Напряжение на них может сохраняться достаточно долго.