Страница 1 из 1

EA-Модуль. Ошибка ввода.

Добавлено: 20 янв 2023, 14:54
Admin
Инфо:
Изначально система AGL PC610 поддерживает два ЕА-модуля.
Тестовая программа использует ошибку 7. если неисправен ввод у первого ЕА-модуля и ошибку 5. если неисправен ввод у второго ЕА-модуля.
Однако в нашем случае второй ЕА всегда отключен и ошибку 5. можно забыть.

Схемы:
Расположение элементов
ea_input.jpg
Схема ввода
ea_input2.jpg
Что ломается:
  • В первую очередь проверяем диоды в прямом и обратном направлении. Меняем на КД521, КД522 и аналоги.
  • Мощные резисторы на входе должны иметь сопротивление 1.5к.
  • Для проверки оптронов нужно иметь двухканальный осциллограф. Первый щуп (10В) ставим на вход, второй щуп (2В) на подтягивающий резистор оптрона. Сигналы должны быть полностью идентичны.
Ошибка 7.
Пример хорошего прохождения сигнала
ea_input_ok.jpg
Пример плохого прохождения сигнала
ea_input_bad.jpg
Желтым цветом показан сигнал на входе (24В), а синим сигнал на выходе оптрона. Как видно на картинке, в случае ошибки оптрон на выходе даёт ответ не сразу, а с небольшой задержкой. Это и вызывает ошибку 7.Если присмотреться то на картинке виден момент, когда неисправный оптрон начал открываться, но потом передумал. Вот такие вот вещи надо фиксить сразу. Если оптрон глючит, то его уже никак не спасти.