Плата 2302 AA-1K. Замена реле

Ремонт плат для SIW-3, SIW-4 на базе Ursalog 5022
Ответить
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 09:27
Откуда: Vologda

Плата 2302 AA-1K. Замена реле

Сообщение Admin »

Ремонт:
Когда реле выходит из строя, на проверочном стенде тест №3 (АА-1К) перестаёт работать. Для проверки есть специальная перемычка, которая устанавливается в нижний разъём. Если с перемычкой тестирование идёт нормально, значит меняем реле.
Оригинальное реле
aa1k-1.jpg
По схеме видно как именно надо подключать реле.
Новое реле
aa1k-2.jpg
В качестве нового реле используется РЭС48А. Это реле на 12В с двумя закрытыми и двумя открытыми контактами.
рэс48.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 авг 2024, 16:31

Re: Плата 2302 AA-1K. Замена реле

Сообщение idimi0 »

Приветствую. А родное реле разве не на 24V?
Я с того самого завода в Твери; у нас тут куча таких плат на которых написано маркером "просаживает 24V";
Если есть возможность - напиши в личку или на email.
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 09:27
Откуда: Vologda

Re: Плата 2302 AA-1K. Замена реле

Сообщение Admin »

Возможно были варианты и на 24 вольта. Здесь не скажу. В принципе в станке имеется такое напряжение. Надо смотреть на рабочих платах что подаётся на реле. Здесь я просто для себя конспектировал что и как менять.